                                                               操作过电流
      操作过电流是指合闸瞬间电流很大,会对电网造成冲击,非故障性断路器跳闸或熔断器熔断。为避免对电网的冲击,不影响其他用户正常用电。由其是大功率的电动机、大容量的电力变压器等,这些大功率的设备在合闸启动瞬间电流之大,一般在8~12倍,持续时间长。断路器、熔断器难以避开启动电流的峰值而误动作,在技术上也必须有规避措施,将电流控制在有效可控的范围内。
     变压器在正常运行时励磁电流很小,一般为额定电流的(1%~2%)。当变压器空载合闸投入电网运行时,铁心中磁通开始以空载合闸前铁心的剩磁为起点,按电源电压波形积分关系变化。由于铁心磁通的饱和以及铁心材料的非线性特性,励磁电流可能达到极高的数值,同时波形会产生严重畸变,形成励磁涌流。励磁涌流可能会导致变压器继电器保护误动作、大量的谐波会使电力系统电能质量下降、高次谐波的电磁干扰还将影响变压器周围电子设备的正常运行。另外,励磁涌流还将导致母线处较大的瞬间电压降,从而影响电力系统中其他用电设备的正常运行。
     为了抑制变压器空载合闸时产生的励磁涌流,一般采取预充磁技术。预充磁技术目前国内还是空白,日本的控制操作比较复杂。
     简单介绍一下我在2010年设计的电子预充磁装置,本发明公开了一种预充磁电子线路装置,它有数字电路、D/A转换、校对相位、运算放大、自动比较、正反向调整等电子线路综合而成。是针对大功率电力变压器预充磁特设计,它有效地降低高压电网系统的电压降和励磁涌流,提高变压器使用寿命,最大限度降低能源消耗,从而达到最佳的节能目的和系统运行状况。